Для множеств зданий необходима установка пожарной сигнализации. Подобные варианты требуют учета нормативных актов и других параметров.
Стоит знать правила и параметры, чтобы создать проект, который пройдет соответствующее утверждение в надзорных органах.
Правила
Проектирование автоматической пожарной сигнализации (АПС) является комплексным процессом, регламентированным целым набором нормативных документов. Основой качественного проекта является детальное описание проектирования, включающее обследование объекта, расчет нагрузок и привязку к архитектурным решениям.
Процесс осуществляется в три этапа:
- Сбор исходных данных: категория помещений по взрывопожарной опасности, высота потолков, наличие запыленности или агрессивных сред. От этого зависит выбор типа извещателей, где выделяются дымовые оптические для офисов, тепловые для кухонь, комбинированные для складов.
- Рассчитываются зоны контроля. Извещатели размещаются по сетке с учетом радиуса действия (для дымовых — до 8,5 м между приборами, 4,5 м до стен). В коридорах шириной до 3 м достаточно однорядного размещения.
- Проектирование шлейфов: длина не должна превышать 1000 м для двухпроводных систем, сечение кабеля — минимум 0,5 мм².
Обязательно резервирование критических линий и разделение на адресные зоны для точной локализации возгорания. Финальный этап — согласование проекта с ГСЧС и внесение в государственный реестр объектов повышенной опасности.
Советы
Важно избегать типовых проектов без адаптации под специфику объекта. Распространенная ошибка, это установка дымовых извещателей в помещениях с постоянным дымом или паром, что вызывает ложные срабатывания. В таких зонах нужно использовать тепловые или линейные извещатели. Вторая ошибка — игнорирование электромагнитных помех от силовых кабелей. Требуется прокладывать шлейфы АПС в отдельных коробах на расстоянии не менее 0,5 м от силовых линий или использовать экранированный кабель.
Для повышения надежности системы нужно использовать адресные извещатели вместо пороговых. Они позволяют точно определить неисправный датчик и сократить время обслуживания. Необходим резервный источник питания на 3 часа автономной работы.
При описании проектирования обязательно фиксируется схема заземления и расчет токов короткого замыкания — это критично для согласования с энергонадзором.
Грамотно спроектированная АПС не только соответствует нормам, но и минимизирует ложные срабатывания, обеспечивая безопасность людей и сохранность имущества.