Количество межрядных блоков в ряду определяет и надежность серверной, и ее энергопотребление. Если блоков слишком мало, отказ одного из них ведет к перегреву стоек. Если слишком много, деньги уходят на оборудование, которое работает вполсилы. В статье рассказываем, как рассчитать нужное число межрядных кондиционеров и выбрать схему резервирования.
Исходные данные для расчета
Расчет начинается с тепловой нагрузки. Практически вся электрическая мощность ИТ-оборудования превращается в тепло, поэтому за основу берут фактическое или плановое энергопотребление каждой стойки. К нему добавляют тепло от ИБП, освещения, людей и внешних теплопритоков, если они попадают в зону действия межрядных блоков.
Следующий шаг — подбор модели по холодопроизводительности. Характеристики линеек, варианты исполнения и диапазоны мощностей можно сравнить в каталоге производителя: https://newetech.ru/pretsizionnyye-konditsionery-lemming/mezhryadnye/. Сравнивать стоит холодопроизводительность в реальных условиях объекта: при фактической температуре возвратного воздуха, влажности и наружной температуре для конденсатора. Максимальное значение из буклета обычно получено при более благоприятных условиях.
Важен и режим влажности. При работе с очень холодным теплообменником межрядный блок может избыточно осушать воздух, и часть мощности уходит на конденсацию влаги. В расчете учитывают явную холодопроизводительность, то есть ту часть, которая идет на снижение температуры.
Как считать количество блоков
Базовая формула простая: суммарная тепловая нагрузка ряда делится на холодопроизводительность одного блока, результат округляется вверх. Ряд из восьми стоек по 8 кВт выделяет около 64 кВт тепла. При холодопроизводительности блока 25 кВт в рабочих условиях потребуется три кондиционера.
Формула дает минимум. На практике учитывают неравномерность нагрузки по ряду, ведь межрядный блок эффективнее всего охлаждает соседние стойки. Если нагрузка сосредоточена в одном конце ряда, блоки смещают к этому участку или ставят дополнительный.
На итоговое количество влияют и другие факторы:
-
запас на рост нагрузки в ближайшие годы;
-
длина ряда: при большом расстоянии между блоками холод хуже доходит до средних стоек;
-
наличие изоляции горячего или холодного коридора;
-
требования к допустимой температуре на входе в серверы.
Длинный ряд удобнее рассчитывать как несколько зон. Каждая зона из нескольких стоек получает собственный блок, а резервный ставят между зонами, чтобы он мог поддержать соседей с обеих сторон.
Схемы резервирования
Резервирование определяет, что произойдет при отказе или плановом обслуживании одного из блоков. Выбор схемы зависит от требований к непрерывности работы и бюджета. Чаще всего применяют три варианта:
-
N — количество блоков равно расчетному, резерва нет; подходит только для некритичных серверных;
-
N+1 — один резервный блок на ряд или группу рядов; стандарт для большинства корпоративных ЦОД;
-
2N — полное дублирование, иногда с отдельными контурами питания и холодоснабжения; применяется на объектах с самыми жесткими требованиями.
В схеме N+1 все блоки обычно работают одновременно на сниженной мощности. При отказе одного остальные увеличивают производительность. Ротация и равномерная наработка продлевают ресурс компрессоров и вентиляторов.
Резервирование и электропитание
Резервирование климатических блоков теряет смысл, если все они подключены к одной линии питания. Для схем N+1 и 2N кондиционеры распределяют по разным вводам или используют блоки с двойным вводом питания и автоматическим переключением. Отдельно решают, будут ли блоки питаться от ИБП: вентиляторы и контроллеры часто переводят на гарантированное питание, чтобы воздух продолжал циркулировать в первые минуты аварии.
При запуске дизель-генератора компрессоры стартуют повторно, и на это требуется время. Плавный пуск и поочередный запуск блоков снижают нагрузку на генератор и сокращают паузу в охлаждении.
Как проверить расчет
Расчет по формуле стоит подтвердить моделированием воздушных потоков (CFD), особенно для залов с неравномерной нагрузкой. Модель показывает, где образуются горячие точки и хватает ли холода крайним стойкам при отказе ближайшего блока.
После запуска объекта расчет сверяют с реальными данными: датчики на входе в серверы фиксируют температуру на разных высотах. Если на каком-то участке ряда температура стабильно выше уставки, расстановку блоков стоит пересмотреть до того, как нагрузка вырастет.
Полезно провести и испытания отказа: поочередно отключить каждый блок ряда и проследить, как меняются температуры на входе в соседние стойки. Тест показывает реальный запас системы и выявляет участки, где резерв на бумаге не работает на практике.